土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池底板下设桩基的问题

水池底板下设桩基的问题

发布于:2007-06-22 15:04:22 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
前些日子做一个污水处理方案,设计到在一个大的水池(110x40x8)下打桩的问题,参考地勘报告,取的是φ500的预应力管桩,单桩承载力特征值1200KN,在设计底板的时候,跟同事探讨时有如下疑问:在考虑冲切的时候,是满水时最不利还是空池时最不利?欢迎高手回复!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • llyy320112
    llyy320112 沙发
    可以做管桩,要参考地质报告上的抗拔系数,确定抗拔力
    2009-04-28 19:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • yedegai
    yedegai 板凳

    可做管桩
    2008-07-30 17:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救!6米深敞口水池谁有这样的图啊?!

麻烦发一张看看吧!

回帖成功

经验值 +10