土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 每根排水出户管长度都超过30米且不可能做室内检查井

每根排水出户管长度都超过30米且不可能做室内检查井

发布于:2004-09-23 17:47:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
几栋高层住宅的排水出户管均要通过与其紧临的商业门店,造成每根出户管的长度都超过30米。又不可能做室内检查井。谁有高招?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • goldtide
    goldtide 沙发
    检查口内装类似雨水斗的东西,国内图集没有。可能的话设在外边,不一定非要
    按规定办,特事特办。主要是铺管的地基做好,不要有太大的变形,不影响排水
    系统通畅,应没多大的问题。
    2004-09-25 22:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • liliping_liu
    liliping_liu 板凳
    只要设了检查井,就有清掏的可能性。那可是商店啊,合适吗?
    2004-09-25 11:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓设置

请问,多层建筑的门厅和楼梯间处是不是也要有两股水柱到达?还有卫生间淋浴间呢?

回帖成功

经验值 +10