土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框抗震计算问题求教!

底框抗震计算问题求教!

发布于:2007-06-22 14:14:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
第一次做底框的房子,对于其特点了解还不够。今天建模算出来,各方向的层间侧向刚度比都太小,分别为0.10,0.22,0.10,规范中要求的刚度比应在1~2之间。自己的理解是底部框架刚度过大,但是建筑上给的能调整的余地很小,已经基本上按照最小做了,再调下去就不满足强制性规范条文了。将上部砌体部分单独组装演算出结果均无任何问题,这种情况下能否不考虑侧刚比?直接当成砌体结构嵌固在刚度无限大的框架上,是否合适?
请熟悉底框计算的高人指点,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • riozero@co163
    riozero@co163 沙发
    几个同事做的底框都出现类似症状,复核后对PKPM弹性模量比的设置参数是否奏效产生怀疑,具体情况要周一问PKPM工程部了。现在墙减了很多(剩下一点点),之后算是勉强过了,不知问过之后是否会有啥改动,唉
    2007-06-24 10:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • lyjasdfgh123
    lyjasdfgh123 板凳
    底框大多时候是底部的刚度过小,先不要加墙算算,然后再少加点墙算算看
    如果需要发个模型看看shenghao9990@tom.com
    2007-06-23 15:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑构件截面变化后对PKPM的计算结果有什么意思?

本人以前所做一8层框架住宅,阳台悬挑梁截面为300x650/300或250x650/300,现甲方要求变为等截面梁300x500或250x500。 经计算后,原配筋足够,但层间位移超限(1/545),原Y方向层间位移为1/560。 请教诸位,此变更能不能出?

回帖成功

经验值 +10