砖混结构
10.11 万条内容 · 436 人订阅
阅读下一篇
本人以前所做一8层框架住宅,阳台悬挑梁截面为300x650/300或250x650/300,现甲方要求变为等截面梁300x500或250x500。 经计算后,原配筋足够,但层间位移超限(1/545),原Y方向层间位移为1/560。 请教诸位,此变更能不能出?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
riozero@co163
沙发
几个同事做的底框都出现类似症状,复核后对PKPM弹性模量比的设置参数是否奏效产生怀疑,具体情况要周一问PKPM工程部了。现在墙减了很多(剩下一点点),之后算是勉强过了,不知问过之后是否会有啥改动,唉
2007-06-24 10:59:24
赞同0
-
lyjasdfgh123
板凳
底框大多时候是底部的刚度过小,先不要加墙算算,然后再少加点墙算算看
2007-06-23 15:53:23
赞同0