关于断路器里防跳继电器的问题

发布于:2007-06-22 14:06:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
前段时间我们厂做了一套10kV开关柜,用的是扬州某开关厂的断路器,贴得西门子标志,
它的操作机构里有一个防跳回路,到现场运行前调试时发现:
断路器故障跳闸后不能自动重合闸,需要手动复位一下才能再投入,后来我们把断路器里的防跳继电器拆掉,拆掉后就正常了,请问这个继电器是起到一个什么作用?是不是每个断路器里都有?有时设计上会加防跳回路,这个防跳是起什么作用?

我们用的是南京四方的综合保护装置,断路器型号是3AH2

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wledyan
    wledyan 沙发
    13楼的见解不错
    2009-06-08 15:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • zts0619
    zts0619 板凳
    西门子的断路器标配都带有防跳继电器的,其主要利用了储能弹簧的位置接点在跳-合15s之内合闸无效(此时间为弹簧的储能时间。即使给了合闸命令其实也没用的,反而可能合闸继电器长时间带电烧毁,所以这个设计是很合理的,各个厂家应该都有此设计,只是时间不同而已)。国产的很多保护也有一套防跳回路,两者结合是要注意原理匹配,否则就可能失效。楼主遇到的问题应该就是两者的二次原理有差别所致。可以试着自己改一下二次接线。此外如果重合闸有二次重合就应该注意二次合闸的时间要长于断路器的弹簧储能时间,否则就不匹配了。
    本人不建议取消断路器内部的防跳回路,这比保护带的东西可靠多了,应该根据此设计修改保护的防跳设计,不要因小失大。