220KV和10KV的断路器(开关)不能远方操作有什么原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
wledyan
沙发
13楼的见解不错
2009-06-08 15:09:08
赞同0
-
zts0619
板凳
西门子的断路器标配都带有防跳继电器的,其主要利用了储能弹簧的位置接点在跳-合15s之内合闸无效(此时间为弹簧的储能时间。即使给了合闸命令其实也没用的,反而可能合闸继电器长时间带电烧毁,所以这个设计是很合理的,各个厂家应该都有此设计,只是时间不同而已)。国产的很多保护也有一套防跳回路,两者结合是要注意原理匹配,否则就可能失效。楼主遇到的问题应该就是两者的二次原理有差别所致。可以试着自己改一下二次接线。此外如果重合闸有二次重合就应该注意二次合闸的时间要长于断路器的弹簧储能时间,否则就不匹配了。
2007-07-23 14:40:23
赞同0
加载更多回复 举报
本人不建议取消断路器内部的防跳回路,这比保护带的东西可靠多了,应该根据此设计修改保护的防跳设计,不要因小失大。
回复 举报