土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 是否应该设火灾自动报警系统?
一个单层面积1300平方,总共6层的老年服务中心,需不需要设火灾自动报警系统?

全部回答(9 )

  • zcliang_007
    根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008要求,应设置火灾自动报警系统。。。
    2008-11-15 11:44:15 来自 PC 评论 举报
  • jidonghui2008
    下是引用wzheven在2007-06-22 13:53:10.0发表的内容:
    建筑设计防火规范GB50016-2006
    11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:
    。。。。。。。
    8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
    。。。。。。
    2008-11-11 11:55:11 来自 PC 评论 举报