电气工程
\
防雷减灾
\
是否应该设火灾自动报警系统?
是否应该设火灾自动报警系统?
一个单层面积1300平方,总共6层的老年服务中心,需不需要设火灾自动报警系统?
发布于
2007-06-22 13:43:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zcliang_007
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008要求,应设置火灾自动报警系统。。。
2008-11-15 11:44:15
来自 PC
评论
举报
jidonghui2008
下是引用wzheven在2007-06-22 13:53:10.0发表的内容:
建筑设计防火规范GB50016-2006
11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:
。。。。。。。
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
。。。。。。
2008-11-11 11:55:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wzheven
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
159
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 231 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
建筑设计防火规范GB50016-2006
11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:
。。。。。。。
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
。。。。。。