土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求救!!酒店部分区域的冷量估算!!

求救!!酒店部分区域的冷量估算!!

发布于:2007-06-22 13:36:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
本人刚入行不久,对酒店部分区域的冷量估算还是没什么经验,一些区域还是不是很了解,希望各位大侠帮帮忙!
1,酒店房间的公共人行道?
2,大厅?
3,卫生间?
谢谢大家! 
酒店在珠海,三星级                              

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaojinliang
    yaojinliang 沙发
    谢谢!
    还有个问题?
    一个酒店
    每层 面积是630  有20个客房 客房22平方
    采用风机盘管加新风系统
    一共8层
    怎么对这个中央工程造价进行估算?
    2007-06-27 14:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • shlink
    shlink 板凳
    公共人行道取75~90W/平方
    酒店大厅一般取200W,如果有挑空,要取到240~300W,使用静压较高的风盘搭配喷射流风口
    卫生间不能小于150W.
    2007-06-22 13:55:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:如何在别墅中用空气热泵实现空调供暖和热水?

最近我公司正在做一个双拼别墅的项目,建筑面积约300平方,空调控制190平方,共3层,业主要求所有房间做空调,一层做地板水循环采暖,同时要求供应全屋生活用热水(共1个厨房,4个卫生间)。业主想把这3种功能同时用热泵机组实现,但该别墅没有花园,不能使用地源热泵。因此我们设想可以用空气热泵实现这三种功能,但如果不另外配置燃气锅炉,如何能在夏季供应生活用热水呢?如果采用热泵式热水器,那冬季如何保证生活用热水的产率?

回帖成功

经验值 +10