土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防报警设还是不设,要是设置该怎么设置!

消防报警设还是不设,要是设置该怎么设置!

发布于:2004-09-23 16:35:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
对于《建筑设计防火规范》(GBJ16-97)第5.1.2不知道大家怎么理解!其中的注后面的说明都是并列关系,在我们做的时候是满足其一还是都要满足呢,我现在做工程的时候两种情况都碰上了,一个地方的消防局说是必须同时都满足,一个地方的消防局说可以只满足一条就可以!我现在也蒙了,希望大虾给个解释!我现在做了一个楼,我也传了上来了,就是那个老年保健活动中心,问题出在了是否要加设消防报警系统,现在的情况是:整个楼中间是中厅,顶部是玻璃天窗,建筑上在上面加了电动手动的百叶窗,另外在五层,六层加了特制防火卷帘,就是自己带报警的那种,(这种防火卷帘大家一定也有所耳闻,或许也有的开始用了吧!)我做的就如我图上所画,只是做的特制防火卷帘,矛盾出在建筑上非要加电动百叶窗,可是我没有设置消防报警系统,这个3300平方的楼也没有设置自动喷淋!我现在还真的不知道该怎么做了,按照第5.1.2的规定好象应该加啊,(每一条都要满足)!但是如果只要满足一条的话,就是她的第一句话:多层建筑的中庭,当房间,走道与中庭的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或防火卷帘!就可以不受5.1.2的规定限制,也就是说现在加了防火卷帘了,从一到四曾算是一个防火分区了,中庭和五层,六层算是一个防火分区,!建筑上要加防火卷帘也是为了防火分区啊,他这样分了,我是否就应该可以不做了呢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    要加火灾报警系统,但主要是设置探测器(也是局部设置),否则如何自动
    控制卷帘和电动窗?当然,其他手报、电话、广播等均可不设。
    2004-10-02 17:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • dong_0520
    dong_0520 板凳
    我的观点:做不做火灾自动报警系统,一是要看电气专业规范,二是要看能否实
    现建筑、设备等专业提出的要求。就你提到的这个工程来看,建筑专业已经做了
    电动窗,你不做联动,怎么实现自动呢?至于研读规范的5.1.2条,那是建筑专业
    的事情。
    2004-09-30 10:12:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙类厂房做火灾报警么

规范要做.可是没有做,审图也通过了

回帖成功

经验值 +10