水泵扬程问题!!

发布于:2007-06-22 11:45:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一台冷水机组制冷量为1174KW,冷却塔设置于建筑物顶层,建筑物高85.6米,请问各位高手,冷却水泵扬程、循环水量如何估算??先谢过了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lnkzzzf
    lnkzzzf 沙发
    最不利环路阻力=水塔阻力+冷凝器阻力+阀门弯头等的局阻
    2007-07-04 21:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • wyf502506
    wyf502506 板凳
    冷却水循环水量为253m3/h
    水泵扬程根据最不利环路、最不利环路上的空调末端的水压降、冷水机组的水压降等来确定。
    一句话  根据设计图纸来计算扬程。