土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 3P漏电短路器离奇烧毁

3P漏电短路器离奇烧毁

发布于:2012-11-03 16:56:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
事故描述:3极漏电短路器合闸后过1-5秒接着烧毁(跟平时短路发出的声音一样,不是短路事故)六个单元的表箱三个单元已烧毁,剩余三台没敢合闸。先声明开关质量没问题。恳求各位同行请帮我解答。具体见图纸

图纸.JPG

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • tb689776_2013
    tb689776_2013 沙发
    设计时3P漏电最好改用4P漏电是最安全的
    2013-05-03 16:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • txl_1987823
    txl_1987823 板凳
    3P漏电 一用单项负载就要跳闸的哦
    2013-05-02 21:25:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多