土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础承台计算问题

桩基础承台计算问题

发布于:2004-09-23 13:30:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人现做了个12层的商场,柱距9米,以中柱为例:中柱底层1000x1000轴力最大的21000KN,现在基础为灌注桩采用中国建筑设计研究院桩底桩侧后压浆专利技术。桩直径800,次柱采用7桩承台,承台6400x5800,高2000。承台顶标高-4.800,桩列间距1200,行间距2100,承台边距800。承台底配置25@100的双向钢筋。上面配置18@200的双向钢筋,钢筋均为3级钢,承台混凝土为C50请大家指点一下是否合理??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cxr9912
    cxr9912 沙发
    我同意大伙所说的,要传就传些可用的.
    2005-01-07 16:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • suibing
    suibing 板凳
    不知道轴力为标准组合还是基本组合,我给你按基本组合考虑了,另不知单桩承
    载力是多少,我暂按3500考虑了(因为3500〉21000/7=3000)。在这种情况下
    我用morgain给你验算了一下,只是承台厚了点(其实1600的厚就够了)。另外
    按你现在的情况,底部筋20@100(三级刚)可以满足要求。
    当然你现在的情况,没什么大的问题,只是更安全了些,对于基础是有更多的安
    全储备还是好些,所以也不能说不合理。
    我计算结果放在附件里,你可以看看,若有什么问题,再说(我验算了两种情
    况:承台厚1600和2000的,你可比较一下):
    2004-09-24 11:10:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于不规则基础承台计算工具的紧急求助

关于不规则基础承台计算工具的紧急求助工程中打桩压桩偏桩、断桩、补桩的现象十分普遍,但是重新计算桩受力和补规则承台又是十分的麻烦,请问各位兄弟有没有好的工具介绍呢?

回帖成功

经验值 +10