土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 杂剧院消防水箱怎么设?

杂剧院消防水箱怎么设?

发布于:2007-06-21 22:54:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
兄弟现正做一乙级杂剧院,设了保护曲屋顶钢结构自喷。而水箱只能设在舞台上方天桥上,但曲屋顶喷头比水箱高。这怎么处理?设稳压系统取消水箱成本也高(另设有雨淋和水幕)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ren-wty
    ren-wty 沙发
    忘了说杂剧院建筑高度22M,市政压力为0.35MPA左右,室内消火栓系统为常高压.
    2007-06-22 11:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • lizhi_625
    lizhi_625 板凳
    楼主的建筑高度应该是不超10m吧,有个非常规的做法,如果市政水压满足最不利点(包括雨淋。水幕)喷头的最低工作压力,并能保证不间断供水,可以不设置屋顶水箱的。
    如果市政压力不够的话,屋顶水箱还是要设置,只是稳压设备就要放在消防泵房里了,这样投资确实会增加很多。
    2007-06-22 10:19:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间排污管道问题

  请教卫生间排污管的防水套管与排污管之间的空隙用什么材料填最好?如果填充材料出现问会不会出现漏水?

回帖成功

经验值 +10