土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 杂剧院消防水箱怎么设?

杂剧院消防水箱怎么设?

发布于:2007-06-21 22:54:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
兄弟现正做一乙级杂剧院,设了保护曲屋顶钢结构自喷。而水箱只能设在舞台上方天桥上,但曲屋顶喷头比水箱高。这怎么处理?设稳压系统取消水箱成本也高(另设有雨淋和水幕)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ren-wty
    ren-wty 沙发
    忘了说杂剧院建筑高度22M,市政压力为0.35MPA左右,室内消火栓系统为常高压.
    2007-06-22 11:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • lizhi_625
    lizhi_625 板凳
    楼主的建筑高度应该是不超10m吧,有个非常规的做法,如果市政水压满足最不利点(包括雨淋。水幕)喷头的最低工作压力,并能保证不间断供水,可以不设置屋顶水箱的。
    如果市政压力不够的话,屋顶水箱还是要设置,只是稳压设备就要放在消防泵房里了,这样投资确实会增加很多。
    2007-06-22 10:19:22