土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷量单位

制冷量单位

发布于:2012-11-03 15:48:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问制冷功率单位是W,为和能力也是W,这是功率单位啊,不是功和能的单位啊
如果W是单位时间制冷量,那是每Sec/Min/hour

还有一个问题

1, 不锈钢(304)盘管 (R134a) 冷却水箱中的水(有搅拌), 蒸发器的传热系数多少i
2,蒸发面积是 不锈钢管的外表面积吗(外周长*长度吗)
像卧试,板换,壳式的蒸发面积如何计算
请不要告诉我A=Q/K(t2-t1)
我需要计算

急,谢谢

[ 本帖最后由 lyy0801 于 2012-11-4 17:11 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • chengseliyu
    chengseliyu 沙发

    学习了~
    2012-12-17 13:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    赞同观点,制冷量一般计算方法是按1小时单位内所吸收或放出的热量千瓦或大卡。
    个人理解;
    换热器的换热面积是根据设备构造来计算的。计算方法应该是以下几种。
    1;换热管外表面是光滑管的面积按管外表面积来计算的。
    2;换热管外表面是刚翘片的面积是按刚翘片面积和换热管外表面积来计算的。
    3;板式换热器也是按板面积来计算的。
    2012-11-10 16:36:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不要轻信空调节能!

我从事中央空调十多年了,中央空调冷水机组用电量非常庞大,每小时几百安电流计算每月就去到十几万的电费,在南方商业性的大厦,尤其是密封的(玻璃墙幕)空间,天冷还要开空调,因为客户会感到空气有清凉的感觉!现在市面上空调节能很多种方法,说得如何好;如何省电;等等!但真正来说都是编人和极不负责任的!!!分析如下:1) 换主机冷媒:就是更换他们提供的“节能冷媒”,正如广州花都区广州日报社的项目为例;日立螺杆机就是使用了节能冷媒,结果机组制冷效果极差,其中一台压缩机严重损毁。试想一下,以R22冷媒的工况来设计的空调机组,能随便换其他参数的冷媒吗?

回帖成功

经验值 +10