土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表的额定电流问题

电度表的额定电流问题

发布于:2004-09-23 12:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、5(20A)表示标称电流是5A,最大电流是20A,也就是说,
电表的读数必须在5~20A之间才能计量准确,对吗?

2、为什么有的图纸上电度表出线后的空气开关额定脱扣电流要
大于电度表的最大电流?

3、如果1说的正确,那么与150/5A互感器配套的电度表怎么选?
电度表的读数要乘以30,还是只要选定了与电流互感器配套的电度表,
直接读数就可以了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • paoshou01
    paoshou01 沙发
    回复4楼:
    1.额定电流,是作为计算负载基数电流值的.
    2.括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
    2009-07-01 10:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • ees
    ees 板凳
    谢谢大侠。那5A有什么意义?
    2004-09-23 15:12:23

    回复 举报
    赞同0