土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 环形接地设计

环形接地设计

发布于:2007-06-21 20:07:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
普通住宅做接地的时候 是不是在基础的周围(地坪下0.8米)设置40X4的扁钢,然后把扁钢和地梁筋,总等电位联结就可以了?不用在单独设置人工接地装置了吧?(普通砖混结构毛石基础的住宅)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mantianchentu
    mantianchentu 沙发
    楼上的说法也对,但前提是你在建筑物出图的时候就要去防雷所报建、审批,还有就是整个工程都要防雷所跟进(包括所有的隐蔽工程施工)并做好相关记录,要不防雷所不承认。所以说你要是后面加建的,一定要重新做独立地网才能进行验收。
    抛开验收不说,如果要利用建筑物基础做接地和引下线,那做建造的时候必须是在主引下线的柱内和大梁内选两根不小于16的钢筋进行可靠焊接,并环网相通。但在实际操作中,很多钢筋网都是用捆绑的,所以根本就达不到作为主引下线的要求。
    最后结论:如果是后来加建的防雷措施,建议做独立地网和独立引下线。
    2007-06-24 10:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojiayong
    zhaojiayong 板凳
    现在那里有这么做的了啊,还是老做法,现在都采用联合接地了,就是用建筑物基础钢筋做接地级;既经济又好施工,何乐而不为那。
    2007-06-23 21:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有没有关于如何设置疏散指示和应急照明灯的标图

请问有没有关于如何设置疏散指示和应急照明灯的标图啊?消规写的太模糊 我想看看图集上是如何设计和设置的!请知道的指点一下!谢谢!

回帖成功

经验值 +10