电气工程
\
供配电技术
\
电源与控制系统能共用一根电缆吗
电源与控制系统能共用一根电缆吗
有一电动阀,380v的电源,有2个喇叭口,设计给的是24*2.5的电缆,并解释说:其中4芯接电源,另外20芯接信号及备用.信号是干节点.能这样选择电缆吗?在<电力工程电缆设计规范>的哪块详细阐述了这点?
发布于
2007-06-21 19:47:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zhcchj
谢谢
2007-06-21 20:55:21
来自 PC
评论
举报
sheshi38du
不好,实际使用中信号线芯容易产生很高的感应电压,应该把电源和信号分开;而且当信号接入自控系统时,不同电压等级的信号也不宜共用一根多芯电缆。