大家来看一下:转子一点接地报警为什么消不了?
大家来看一下:转子一点接地报警为什么消不了?
前几天,电机本体的清扫了转子碳刷,完了就来转子一点接地牌,开始还能复归,后来复归不了了.我们保护的查了二次回路,也没什么问题.就是不知道转子一点接地报警为什么消不了?哪位对这个比较熟悉,请赐教,谢谢!!
发布于
2007-06-21 15:38:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
beijing2008.8.8
先谢了。
报警线摘了,怎么看报警啊?不太明白,呵呵。
现在我们想尽了办法,测转子回路对地电压也正常,正负电压也基本对称,就是泄漏电流很大,报警消不了。怀疑是励磁机的问题,清扫了好几次碳刷,就过每清扫一次,泄漏电流电流变大一次,从开始的45mA到现在的75mA了。
2007-07-05 17:21:05
来自 PC
评论
举报
tshszscr
碳刷和滑环清扫干净了么?有没有油污染啊,还有就是电缆屏蔽了么?有没有被交流信号干扰的现象?
2007-10-30 14:39:30
来自 PC
评论
举报