<<建规>>8.4.4:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位.条文解释:1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
请问修改后的<<建规>>在条文解释中加上了要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,请问是什么意思??
如果,我屋顶水箱设置的高度(水箱底)到最不利点消火栓栓口是不是要满足一定的高度,比如说7M,10M,13M?
我说一定要满足,但是别人有疑义?请高手指点,并说明理由!!!!!
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
ly5314141
沙发
2007-07-30 09:25:30
赞同0
-
tgyd
板凳
15、17楼说的正确。这也是建规比高规放宽的地方,条文说明不能作为法律依据使用。另外最不利点压力是计算出来的,即形成充实水柱压力,这样看实际的充实水柱长度了。
2007-07-29 09:41:29
赞同0
加载更多现在的审图中心可是将条文一起算进去的!