土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 是循环泵的原因吗?
我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗? IMAG0029(1).jpg

IMAG0029(1).jpg

全部回答(28 )

  • jipng1988
    z710101 发表于 2012-11-5 08:15 非常感谢您!请问只有更换大功率循环泵了吗?还有别的办法吗?我们这里有个换热站,面积11万平,循环泵选用18.5KW,运行状况良好。一般每万平,选用电机功率在1.5-3.5KW之间。
    2017-09-01 15:35:01 来自 PC 评论 举报
  • clckq1
    首先应该解决水力平衡问题。如果水泵小了,应该是整体达不到设计温度,而不是有的达到设计温度,有的一点也不热。
    2015-02-04 14:08:04 来自 PC 评论 举报