发布于:2007-06-21 14:35:21
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
本人今天用satwe的计算结果进行复核,始终没有得到和计算一致的数值,现在传上来,交流交流
我的工况很少,不考虑风荷载、偶然偏心和耦联作用。根据satwe计算出的柱轴力标准值,根本计算不出它得出的计算轴压比的控制轴力 ,真怀疑PKPM的计算结果。下面是我的计算过程:
1、SATWE 构件信息
* 荷载工况 = (1)---X方向地震作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (2)---Y方向地震作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (3)---X向风力的工况号 *
* 荷载工况 = (4)---Y向风力的工况号 *
* 荷载工况 = (5)---恒载作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (6)---活载作用下的标准内力 *
荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
(1) -6.8 -64.5 -0.0 0.0 -215.2 0.0 94.9
(2) 198.2 -0.0 -54.9 199.2 -0.0 65.0 0.0
(3) -0.7 -7.2 0.0 -0.0 -24.0 -0.0 10.8
(4) 82.0 0.0 -24.6 88.4 0.0 29.6 -0.0
(5) -1505.0 -0.0 9.5 -14.9 -0.1 -30.6 0.2
(6) -447.2 -0.0 4.8 -7.5 -0.0 -15.4 0.0
NUc = -2238.2 ; Uc = 0.44 ; JUc = 0.00
2、从WPJ1.out找出荷载组合号:
31 1.20 0.60 0.00 0.00 0.00 -1.30 0.00
( 31)N= -2238. Uc= 0.44 Rs= 0.70(%) Rsv= 0.88(%) Asc= 201.0
则N=1.2*1505.0+447.2*0.6-(-1.3)*198.2=2331.98KN不等于satwe计算的
N=-2238.
不知道satwe计算的柱轴力是柱顶还是柱底?两种情况我都算了还是不对。
相信很多人都有这个疑问,大家可以自己算一下,我感觉我算的没错。忘高手指点!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳