电压互感器高低压熔丝熔断的现象比较情况
电压互感器的熔丝熔断一相以后,各电压表计的指示与二次回路中连接的负载有关,因为二次电压可通过连接的电压表或电度表以及继电器的电压线圈构成回路,因此当
A相熔丝熔断
1、若为高压熔丝熔断 Ua降低很多, Ub正常, Uc正常, Uab降低 ,Ubc正常 ,Uac降低,且Uac>Uab
2、若为低压熔丝熔断 Ua降低, Ub正常, Uc正常, Uab略降低 ,Ubc正常, Uac略降低 ,且Uab=Uac=1/2Ubc
A、B两相熔丝熔断
1、若为高压熔丝熔断 Ua=0, Ub=0 ,Uc正常, Uab=0, Ubc=50%相电压, Uac=50%相电压
2、若为低压熔丝熔断 Ua降低, Ub降低, Uc正常 ,Uab=0, Ubc略降低, Uab略降低
还有一个特殊的:
就是一次B相熔断:Uac正常,Uab=Ubc=1/2Uac