图纸简介:

手术室所用医用卫生型空调机组按《医用洁净手术部建设标准》设置,整个系统用5套机组;Ⅰ级手术室OP1单独设置一台医用卫生型净化机组,送风量9000,新风比为20%;Ⅱ级手术室OP2单独设置一台医用卫生型净化机组,送风量5600,新风比为20%;Ⅲ级手术室OP3、OP4共用一套医用卫生型净化机组,送风量5500,新风比为20%;Ⅲ级(10000级)手术室1间、清洁走廊1、十万级洁净走廊、Ⅳ级无菌物品,共用一套医用卫生型净化机组,送风量8000,新风比为20%;Ⅳ级手术室1间、Ⅳ级麻醉室、苏醒室、无菌物品2、三十万级换床厅、清洁走廊2共用一套医用卫生型净化机组,送风量6300,新风比为20%;系统采取分区集中供应,排风系统每间手术室独立设置。整个手术部的空调冷热源由业主提供,组合式空调机组设置电加热段作为过度季节使用,净化空调系统的控制采用德国西门子微电脑中央处理器,加以相应的配件组合而成,具有现场控制和远端控制的功能。