土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于电缆屏蔽接地的问题(鼻子近来下)

关于电缆屏蔽接地的问题(鼻子近来下)

发布于:2007-06-21 11:34:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一般电缆屏蔽都要单端接地.因为如果两断重复接地的话,就会形成回路,产生感应电流,这样就失去的屏蔽的作用,我说的对吗?请各位大虾帮慢
  • hdsr178
    hdsr178 沙发
    《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
      (1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
      (2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
      采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
      双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
      (3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
    参见:http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=248837
    2008-02-19 21:25:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机的种类和各自功能

排烟风机、送风机、新风机、正压送风机的联系与区别,各自的作用,排烟风机、送风机、新风机、正压送风机各属那个系统,一般设在什么位置,正压送风机和送风机是不是同种风机起着同等的功能,排烟风机、正压送风机是属火灾报警系统吗?当着火时,排烟风机与正压送风机上的阀各起什么作用,什么风机打开,什么风机关闭,打开的风机一直开着吗,我是做火灾报警的对风机不太理解,请教各位高手帮助。

回帖成功

经验值 +10