求助:有谁知道福建宁德的50年一遇的基本风压取值多少?
求助:有谁知道福建宁德的50年一遇的基本风压取值多少?
有同行知道福建宁德的50年一遇的基本风压取值多少?帮个忙请告知我.
发布于
2012-11-02 23:56:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lili500
多谢了!多谢了!
2012-11-03 15:43:03
来自 PC
评论
举报
lsword
1.按照2012年新的荷载规范的 附录E 没有列出宁德市,但是可以查看 图E.6.3 在福州的左上方 从图上看 大概在0.7~0.9之间。
2.按照 《福建省建筑结构风压规程》DBJT13-141-2011 第4章,有列出宁德市50年一遇的基本风压0.75。