土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教 螺杆机串压问题。

请教 螺杆机串压问题。

发布于:2012-11-02 20:53:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教 螺杆机串压问题。
1,螺杆液氨制冷压缩机,高压级机组吸气端与低压级机组吸气端串压,请教造成这个问题的原因?高压级机组250KW,低压级机组100KW,-10度系统和-38度系统。采用液氨冷却润滑油,环境温度27度。
2,系统串压10分钟后,开启冷凝器几分钟,串压时产生的气体流动的声音消失,然后开启高压级机组,低压级机组,运行正常,请问系统串压后是不是开启冷凝器就可以排除故障?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghon.gjin
    zhanghon.gjin 沙发
    楼主描述的不太准确,你的系统是否是既可以双极配搭又可以各自单打?
    2012-11-14 16:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghon.gjin
    zhanghon.gjin 板凳
    配组,就是双极配搭
    2012-11-14 16:13:14

    回复 举报
    赞同0