低压进线柜母排侧进时,如何保证母排对地安全距离要求要求?

发布于:2012-11-02 17:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查规范GB 50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》表4.2.1 :无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.52.3米;
一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米,如此则不满足对地安全距离要求,施工图审查提出该意见,该如何整改?附安装图: 侧进.jpg
楼主方案:
1.母排穿绝缘套管,提高抗污秽程度和提高爬电距离,减小对地安全距离要求;
2. 母排正下方设置禁止穿行围栏(变压器与墙、墙与低压柜之间,共设两段);

供电局方案如下:低压柜侧面靠墙安装;
对该方案,楼主有疑如下:低压柜侧面靠墙安装,可规避墙与低压柜间母排对地安全距离要求,那变压器室内该段母排就不考虑防护措施了吗?

侧进.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • wqy3070693
    wqy3070693 沙发
    有最新的做法不?搞张照片瞧瞧。谢谢了。
    2012-11-11 21:03:11

    回复 举报
    赞同1
  • lixiaolinbeijing
    强烈建议不要用裸母线了(加热塑管也不好使),出事的多了。
    最起码用封闭式母线桥,就是在现状铜排外面做一个铁皮壳子,花不了多少钱。安全可靠多了。北京十多年前就这么做了,现在都开始用密集母线了。
    2012-11-12 09:52:12

    回复 举报
    赞同0