土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教下商业步行街要不要设喷淋

请教下商业步行街要不要设喷淋

发布于:2007-06-21 09:54:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人接了个商业步行街的工程。(平面图见附件)
该步行街是由许多小面积的商铺组成的,共三层,每层建筑面积约2000平方米。论单个商铺的建筑面积均小于1500平方米。
目前,令本人困惑的是这个工程是否应该按照《建筑设计防火规范》(2006年版)8.5.1第4条设置喷淋系统。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jimmy901@co163
    多谢楼上的解答
    2007-06-22 09:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    这个建筑群不应该认为是一个整体建筑,应该认为是有消防疏散连廊的建筑群,每个单体建筑每层均不超过1500,各单体总面积更没有超过2000。
    当然类似建筑最好能够和消防部门早沟通,各地情况不一。个人认为一般情况下做消火栓即可。
    2007-06-21 14:00:21

    回复 举报
    赞同0