发布于:2007-06-21 00:16:21
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我有一冷藏库,15立方米库容,5匹飞捷斯特压缩机,膨胀阀采用洪森RF22- 3.0,R22制冷剂(进口),制冷还将就,回气结霜至离压缩机1cm,能下-17度,但我老觉得有什么地方不对劲,比方说在低压0.13MPA(高压1.3MPA)时,蒸发器出口温度在-14度至-22度之间变化(数字温度计测得),阀顶部也结霜(可排除冰堵问题),请问版主和各位大虾:是膨胀阀调节不正确,还是膨胀阀选型不对?怎样调整在合适的相对稳定的过热度?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
丰龙冷库
沙发
2007-09-22 12:03:22
赞同0
-
zhhwb
板凳
1.因为温度低,结霜应该是正常现象,没回液就行。不过应做好保温。
2007-09-05 12:26:05
赞同0
加载更多1、用数字温度计测量的显示温度并不是蒸发器出口的真实温度,实际冷媒在蒸发器的出口温度是低于显示温度的,温差是大于5℃的,以这种温度读数去比较库温是不准确的,只能做个数据参考,
2、回气结霜至压缩机1cm,说明供液量较大,可以适当调节膨胀阀的过热度,即使不调整也是可以使用的,可以使压缩机达到很好的制冷效果,但是要求管理人员多加巡视,小心压缩机在库温低的情况下产生液击.
3、从运行安全角度方面考虑,还是把膨胀阀调小(过热度增大)点好.
以上仅供参考.
回复 举报
2.你说“能下-17度”,我理解为库温-17℃。那么,“蒸发器出口温度在-14度至-22度之间变化”就不对了。蒸发器出口温度不应该会高于-17℃。如果蒸发器出口温度确实在蒸发器出口处测得,那么,温度计有问题。不知你的蒸发温度会不会在压缩机进口处测得。
3.低压0.13MPA,则蒸发温度约-22℃(R22),如果库温-17℃没错,温差5℃。我没有具体做过冷库,但是对冷库,5℃的温差应该太小。我判断应该是供液多,膨胀阀大。蒸发器大不大,根据库温是否达到要求判断。
4.热力膨胀阀上有一个调节过热度的调节杆。通常顺时针旋转减小供液量,可以试试,但调节量有限。如果膨胀阀前后有截至阀,可以考虑关小试试。
5.减小供液量,蒸发压力会下降,压缩机制冷量减小,会导致达到所需库温的时间加长。
6.只要不回液,过热度尽量小是好事。如果艺高人胆大,现在的状况其实也很好。
回复 举报