土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层给水问题

高层给水问题

发布于:2004-09-22 19:57:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
18层住宅,一二商铺由水厂直接供水,3~18层共490户由屋面生活水箱(80立方)分区供水,地下室设100立方的生活水箱由生活水泵加压引至屋面水箱,消防屋面水箱另设,生活水箱采用不锈钢。
请教各位,这样设计是否合理?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jjy579
    jjy579 沙发
    感谢asyoulike 兄,地下室水箱由自来水公司供水;
    我是改行的,见笑了.人数是应该2人计
    ~~~水泵为自启时,生活储水量取最高日用水量的5%,则屋顶水箱取20;单设水箱
    且用水量大时,,生活储水量取日用水量的20% ,则地下室水箱取80~~是不是这样
    另外用水箱加自动泵的供水方式针对这工程是否合理?
    再次感谢asyoulike 兄!!
    2004-09-28 12:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • jjy579
    jjy579 板凳
    to:asyoulike 兄
    屋顶水箱20立方是如何算得,请指教,多谢!
    我的理解是屋顶水箱用80,因为屋顶水箱是直接供住户的;地下室水箱用20,其有水厂补充.不知是
    否正确
    2004-09-27 21:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

21.2米高10000M3 的房子要搞消防?

谁知道底层商铺,楼上单元式住宅 共6层 21。2米高,体积大于10000M3 的房子要搞消防么?我被搞糊涂了,不知道该如何理解了啊。帮帮,谢谢!

回帖成功

经验值 +10