    1、变压器绕组线匝换位:变压器绕组的线匝经常采用数根并联导线绕成。由于并联的各导线在漏磁场中所处的位置不同,感应的电动势也不相等;导线的长度不同,电阻也不相等,这些都将使并联的导线间产生循环电流,从而增加导线的损耗,若消除并联导线中的环流,并联的导线必须换位。
    2、输电线路换位:在高压输电线路上,当三相导线的排列不对称是,各相导线的电抗就不相等。因此,即使在三相导线中通过对称负荷,各相中的电压降也不相同,另一方面由于三相导线不对称,相间电容和各相对地电容也不相等,从而会有零序电压出现。所以规定,在中性点直接接地的电力网中,当线路总长度超过100km时,均应进行换位,以平衡不对称电流,在中性点非直接接地的电力网中,为了降低中性点长期运行中的电位,平衡不对称电容电流也应该进行换位。