土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:箱变(欧变)是否应有网门联跳
以前在做箱变(欧变)时,都有网门联跳,即:在变压器室安装行程开关,当打开变压器室网门时,行程开关被释放,使高压室出线柜跳闸,以防止触电。但发现有些厂家的箱变(欧变)并没有此网门联跳功能。请问各位高手,此网门联跳功能是否必要!
谢谢!!

全部回答(24 )

  • maillove2002
    在我手上出去的箱变都没有加过,有90%没有网门!浙江地区的!
    2009-02-05 21:56:05 来自 PC 评论 举报
  • yuhuoqing
    加一个值不了多少钱,还是加了吧
    2009-01-14 10:09:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10