漏电断路器的困惑

发布于:2012-11-02 14:24:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问朋友们,4P漏电断路器做为进线总开关,下面分几路到PZ3O箱,PZ30箱内有4P的漏电微断,请问PZ30箱的N线能与地线接在一起吗?会不会跳闸,还请问4P的漏电微断一般用在什么设备什么场所?我看到好多380V的用电设备有选用2P漏电就可以了。不知道我说的对不对,望朋友指点迷津?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuangshun1
    zhuangshun1 沙发
    漏电开关下口N线禁止接地。
    2012-11-04 10:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳

    N线和PE线不能接在一起,楼上已经回答了。楼主看过很多380V的用电设备有选用2P漏电就可以了,何意?几相?如果是380V单相电焊机或者380V探照灯还贴谱,如果是三相设备能用2P漏电开关吗?
    2012-11-02 19:08:02

    回复 举报
    赞同0