土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ WPEH电动温控阀

WPEH电动温控阀

发布于:2012-11-02 14:16:02 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
WPEH电动温控阀
产品说明
WPEH电动温控阀以220VAC电源作为动力,接受来自于Pt系列温度传感器测得的温度信号来控制开度,可根据工况的需要灵活的设定控制温度值,改变温控速率、动作灵敏度等性能指标;可方便的对温度、流量、液位等参数进行自动调节和远程控制,是替代自力式温度调节阀、温度表的理想升级换代产品。在电力、化工、纺织、制药、宾馆、环保等行业,都有很好的应用。
主要特点
1.采用Pt100、亦可定制采用Pt500或Pt1000温度传感器,控制精确高、反应速度快。
2.在执行器外部就可以方便的设定控制温度。
3.LED数字显示实际温度、直观明了。
4.执行器的关键部件-控制器,选用最先进的混合集成电路,采用SMT工艺技术,体积小,可靠性高。
5.设计合理的上、下电器限位功能、弱点控制,安全耐用。
6.机械结构坚固紧凑,连线、安装、调整、维护都十分方便。
7.用电位器调整工作零点(起始)和行程满位(终点)灵敏度等简单易行。
8.具有过载保护、过热保护及弹簧保证阀门关闭严密的三种保护功能。
结构原理
该阀由主阀、执行器与传感器电阻三部分组成,根据客户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。加热型原理:在工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热,当温度低于设定值时传感器即产生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特征流入储热箱,进行加热直到设定值,这样被控介质始终在设定温度内被控制,从而达到控温目的。冷却型亦此。
阀体参数 阀体形式 直通铸造球型阀
公称通径 DN15 ~ 200mm
公称压力 PN1.6 、 2.5 、 4.0 、 6.4MPa
法兰标准 GB/T9113 、 JB/T79
连接形式 法兰 (FF RF RTJ) 、焊接 (SW BW) 、螺纹 ( 适用于 1″ 以内 )
阀盖形式 标准型 -17 ~ + 230℃ 、高温型 +230 ~ + 450℃
压盖型式 螺栓压紧式
密封填料 V 型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
主要材料 阀 体 WCB CF8 CF 8M CF 3M
阀 座 304 304 316 316L
垫 片 PTFE/ 金属石墨垫片
阀 芯 304 304 316 316L
导向套 304 304 316 316L
阀 盖 WCB CF8 CF 8M CF 3M
阀 杆 304 304 316 316L
填 料 PTFE/ 柔性石墨
弹 簧 65Mn
螺 母 304 304 316 316L
技术参数 公称通径DN (mm)
(阀座直径) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
10 12 15 20
公称压力PN(MPa) 1.0 /1.6/ 2.5/4.0/6.4
额定流量系数 直级 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690
等百分比 1.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630
额定行程(mm) 16 25 40 60
温度传感器 Pt100、Pt500、Pt1000
控制温度范围 0℃~100℃、50℃~150℃、100℃~200℃、200~300℃(可定制)
死区 ≤1%
基本误差 ±1.0%
回差 ≤1.0%
阻尼特性 ≤3次半周期
位置检测电位器 精密电位器
限位功能 上、下电气限位
电源电压 电源电压:220V/50Hz、输入信号: 4-20mA 或 1-5V·DC 、输出信号: 4-20mA·DC
使用环境 湿度 -20℃~+70℃
相对湿度 ≤85%
大气压力 86~106Kpa
绝缘电阻 输入端子与机壳间 ≥20MΩ
输入端子与电源端子间 ≥50MΩ
电源端子与机壳间 ≥50MΩ
固有流量特性 直线、等百分比
固有可调比 50
允许泄漏量 单座 硬密封:IV级 软密封:VI级
套筒 硬密封:II级 软密封:VI级
毛细管材料 H62 、 1Cr18Ni9Ti
毛细管长度 3m、5m、10m
信号范围(mA.DC) 0~10 4~20
作用方式 电关式 电开式
防护说明 防护等级:相当 IP65 、隔爆标志: ExdⅡBT4
调节范围 公称通径DN (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
公称压力PN(MPa) 1.0 /1.6/ 2.5/4.0/6.4
额定流量系数Kv 单座 5 7 11 20 30 48 75 120 190 300 480 760 1100
双座 12 22 33 53 83 132 209 330 528 836 1210
套筒 11 20 30 48 75 120 190 300 480 760 1100
额定行程(mm) 6 8 10 14 20 35
允许压差(Mpa) 1.6 1.5 0.5
调节精度(%) ±1~±5
允许超载值(℃) 分别为上述温度调节范围上限加50
使用环境温度(℃) -20℃~+70℃
进出线接口 2-M20
允许泄漏量 硬密封(1/h) 双座:5×10ˉ3×阀额定容量、单座:10ˉ4×阀额定容量
软密封(ml/min) 0.15 0.15 0.15 0.30 0.30 0.45 0.60 0.90 1.70 4.0 4.0 6.75 11.10
连接尺寸 DN L D D0 H H1 n-Φd
20 150 105 75 510 52.5 4-14
25 160 115 85 520 57.5 4-14
32 180 140 100 545 70 4-18
40 228 150 110 555 75 4-18
50 254 165 125 585 82.5 4-18
65 276 185 145 660 92.5 4-18
80 298 200 160 670 100 8-18
100 352 220 180 690 110 8-18
125 451 250 210 920 125 8-18
150 451 285 240 970 142.5 8-22
200 543 340 295 1055 170 12-22


安装事项
1.安装
(1)安装前应对管道进和严格除污,吹净焊渣等杂物,否则将严重损坏阀门。
(2)WEPH电动温控阀应垂直装在水平管道上,介质流向应与阀体上的箭头指向一致。
(3)尽量安装在振劝与撞击小的场所,阀自重量较大时,应有固定支撑架。安装场地应考虑到便于操作,又有利于维修。
(4)为便于现场进行监视与温度设定,在阀前应设置压力表与在温包插入部位设置温度计,现场操作安装系统
(5)为使自控系统或检修阀门时仍能连续运行,应设置旁通阀,阀前须装过滤器,压力表,在传感器附近装测温计,便于现场监视与温度设定。见下图:



(6)传感器须全部浸没在被控介质中,并处于水平或倾斜向上安装。
(7)毛细管的弯曲半径不得小于75mm,安置在自然状态,严禁折叠或扭曲。
2.调试
(1)接上220V交流电源,使主阀打开,并将阀前截止阀缓慢打开。
(2)将温包线接入指定接线柱
(3)观察设定温度的变化值是否在允许范围内。如发现偏高或偏低,可将驱动器外壳取掉,拨动温度设定开关(微调即可)。反复调整,直到控制温度在允许范围之内。
(4)该阀应在环境温度-40~±80的场所使用,注意防潮。

2.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 266 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国学生拔得头筹——IVA 2012国际威卢克斯建筑学生设计大赛

2012年10月4日,IVA2012国际威卢克斯建筑学生设计大赛颁奖典礼在葡萄牙波尔图(Serralves Museum)塞拉维斯当代艺术博物馆隆重举行。受IVA大赛主办方威卢克斯集团邀请,4组优胜奖得主和10组提名奖得主出席了颁奖盛会。IVA2012国际威卢克斯建筑学生设计大赛颁奖典礼-波尔图塞拉维斯当代艺术博物馆UIA国际建协主席Albert Dubler,著名建筑师阿尔瓦罗·西扎与大赛国际评审团成员一同出席了颁奖大会并发言。来自瑞士苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的两名中国学生(门阁,李博)凭借其富有诗意的作品《resonance,memory》获得了本届IVA大赛“一等奖”。

回帖成功

经验值 +10