土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电开关上下级选择性保护问题小议

配电开关上下级选择性保护问题小议

发布于:2007-06-20 15:44:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50054-95中4.1.2条要求配电线路采用上下级保护,并具有可选择性。这也是审图时必题的问题,因为我 设计时一般都忽略了。比如一级总配出线开关为CM1-160L/3P,80A,配YJV-1-4*25+16,G70,到了二级配电箱总进线开关我一般就微是CM1-160L/3P,80A了,因为这样有两个好处:1、最大利用电缆载流量;2、为配电箱预留足够的余量。但是这样就没有选择性了,一旦任何过电流或短路基本上上下级配电箱一起跳闸,这确实是个问题,在实际中我也亲手实验过。
但是如果按规范来,二级配电箱的计算电流肯定不到80A,估计一般不会超50A,那么按规范来说选择50或者63A就可以了,这样开关省钱,而且实现了可选择性。但是这样也带来一写问题,主电缆明显浪费了,另外由于用户用电需求存在变化,我实际中经常遇到不断增加计算外的负荷,这样预留量变成一个很重要的问题,关系到整个配电干线网络的可靠性和合理性的问题。实际中也碰到了许多同事设计过于节省,而业主经常随意增加空调容量,导致需要重新开槽架设电缆,很是麻烦。
规范要求无论从那方便来说都是合理的,而且确实从技术上更好的。但是考虑实际问题,由于二级配电箱各出线回路也有各自的空气开关,引起总开关跳的情况比较少见,因此我认为还是选用原来的方案,但审图时老是要求更改,请问各位高人,应该如何平衡呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mmc-01
    mmc-01 沙发
    上下级保护是个问题
    2007-10-17 15:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • zzx1354
    zzx1354 板凳
    我们这边审图的也和楼主那边要求一样,非要那样搞
    而且还不允许用隔离开关
    2007-06-28 11:31:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁有箱变的高低压系统图?

 本人最近有个住宅小区的项目,做外场时需要箱变的资料,不知630KVA箱变低压侧能有几个出线回路?希望谁能指导下,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10