《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002培训班(主讲人:副主编 黄小坤) 听课笔记(规程及条文说明中没有的部分)

1.本规程较原规程已适当提高安全度5~10%(其余新规范、新规程亦然)
2.第3.2.3条中的D类地面粗糙度慎用!
3.第3.2.7条中的相互干扰增大系数约为1.1~1.3。
4.根据第3.3.1条第2款规定,6度高层也要算地震作用。
5.第3.3.2条规定会使截面较原规程增加。
6.7度建筑要用100年,计算时大约可取7.5度。
7.第3.3.13条规定为剪重比的限值。
8.第3.3.16条(强制性条文)只是原则规定结构自重周期应考虑非承重墙体的刚度影响应予折减,但具体数值在第3.3.17条并不强制。对于剪力墙结构,开间、进深大时才折减,短肢墙也可折减。
9.根据第4.1.3条规定,单跨框架不允许做。
10.注意楼盖的重要性(各章均有体现)。
11.建设部部长令中已没有关于最大高宽比的超限审查。
12.第4.3.6条规定的楼板在任一方向最小净宽度不宜小于5m已近危险。
13.第4.4节中违反其中一条,即为不规则结构,要专家审查。
14.第4.4.2条规定主要是限制下部刚度比上部小。
15.第4.4.6条限制外挑主要是考虑竖向地震的影响,实际上7度时竖向地震的影响已是比较大了。
16.第4.5.2条限制砼不高于C40,主要是考虑高于C40时易开裂。
17.第4.6.3条注意取层间最大位移,而不是质心位移。
18.第4.6.3条第2款规定1/500,主要是考虑下层位移引起的上层无害位移。
19.表4.8.2中筒体应分为框架-核心筒和筒中筒。
20.对特一级的要求大多在第4.9.2条规定了,另外在第11章中对特一级框支梁有规定,还有在第10.2.14条也有特一级的规定。
21.第5.1.4条中的薄壁杆系是指墙高/厚大于5。
22.第5.1.9条施工过程的模拟理论上应分析n个结构(从1层到n层),但现有计算软件值计算一个n层的结构,荷载分层添加。
23.第5.2.1条无地震作用时折减系数为1.0。
24.第5.2.4条折减系数不宜小于0.4。
25.第5.3.4条计算出不变形区域(刚域)可减小支座负弯矩。
26.第5.4节刚重比在1.4~2.7(剪力墙等)或10~20(框架)时,要考虑重力二阶效应。
27.第5.4.4条,对抗震设计的建筑一般不成问题。
28.结构倾覆验算按第12.1.6条,安全系数比原规程大(原规程安全系数只有1.0)。
29.第6.1.7条,计算时应输入剪力墙,框架不能按框剪做。
30.第6.2.1条,节点较原规程适当放松。
31.第6.2.6条公式6.2.6-4取代以往Ho/h>=4的短柱判别式。
32.第6.3.3条第1款中的通长筋允许搭接。
33.第6.3.3条第2款的要求是为避免钢筋滑脱。
34.第6.4.2条中的较高高层建筑一般是指框架大等于40米,其余大等于60米。 35.第6.4.2条附注5中设芯柱是为了提高柱的延性。
36.第6.4.7条第4款中的复合螺旋箍筋是沿柱全高由一根钢筋形成的。
37.第6.4.8条第2款的规定较原规程适当有所放松。
38.第6.5节同砼规GB50010。
39.箍筋不宜焊在主筋上。
40.第6.5.3条第4款大直径钢筋优先采用机械连接,焊接不易监督、检测。理论上搭接是最好的形式,但易造成钢筋过密,细钢筋优先采用搭接。
41.第7.1.2条一般剪力墙结构中允许存在个别短肢剪力墙,个别短肢剪力墙只需遵守小墙肢的规定。
42.第7.1.9条本规程只有底部加强部位才称作加强部位。
43.第7.2.5条hw/bw在3~5之间时,建议采用小等于3的做法(即箍筋全高加密)。
44.第7.2.6条第1款希望塑性较产生在底部一层。
45.第7.2.16条第1款比原规程增加了箍筋含量。
46.第7.2.16条第2款纵筋比原规程有所降低。
47.图7.2.16,抗震规范中类似的图应按此图修改。
48.表7.2.17中其他部位的纵向钢筋最小量偏少。
49.第7.2.26条对连梁最小配筋率未规定(其它规范亦然),建议一级、跨高比不大于1.5时连梁最小配筋率不宜大于0.25%(单面)。
50.第10.1.5条即补充有限元二次分析。
51.第10.2.1条中的厚板是指厚度1米以上的板。
52.第10.2.3条框支柱周围不宜采用错层。
53.图10.2.9,本图仅对框支剪力墙,且框支柱仅伸至墙底的不利情况,仅最外排的梁钢筋才需要弯到梁底下一个锚固长度。
54.第10.2.14条与第7.2.6条不同,包括墙底截面也乘以增大系数。
55.第10.4节的错层结构是指连续错层。
56.第10.5.2条,将重力代表值乘以1.1近似考虑。
57.第10.6.1条,多塔楼振型较丰富。取质心是为了易算,刚心是个变化的概念,不易算,取楼层或整个结构的刚心不好说。
58.第10.6.3条,楼板双层双向配筋。
59.附录C不考虑梁水平加腋。

几个勘误:
1.第1.0.3条中的“地震烈度区划图”应改为“地震动参数区划图”。
2.表4.8.2中筒体应分为框架-核心筒和筒中筒。
3.第5.5.2条第1款中的“所处地震动参数区划的特征周期”应改为“设计地震分组”。 <

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • easonchong
    easonchong 沙发
    高层好像好难的哇,多多学习啦~!!谢谢先,为自己的高屋理想努力
    2009-05-01 16:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • fengxiao701
    fengxiao701 板凳
    经典的东西94一点通啊
    2008-12-13 08:54:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.22 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广州市设计院设计文件(全套结构标准图集)

广州市设计院设计文件(全套结构标准图集)1

回帖成功

经验值 +10