土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ XGN2柜运行中响声很大是什么原因?
最近发现有一个变电站高压房的XGN2柜在正常运行中响声很大,有点象主变发出的声音。响声最大的地方是联络母线桥和附近的主母线,柜门有较明显的振动感。
请问有没有高手知道是原因引起的?有没有什么办法可以解决?小弟在此先谢谢了!

全部回答(28 )

  • szq0819
    听课中......:time:
    2008-09-30 13:16:30 来自 PC 评论 举报
  • huangxb
    24楼说的很对:XGN2柜几乎都是瓷瓶绝缘子带金具来夹紧母线的,我个人也觉得这种固定方式不太好,但安装母线确实是很方便,而且不用在母线上开绝缘子固定孔。不知各位厂里的产品对主母线固定有什么更好的方法,希望大家探讨。我也是搞结构的哦!