土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冰机故障

制冰机故障

发布于:2012-11-02 11:38:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冰机 经加液 调试后 正常 出冰块 一天后 发现 出的冰块 越来越小 不成型 后来 干催不 出冰 压机 风机 都不工作 了 不知什么 原因 拔掉电源再插,又可以制冰,1天后又出问题,以该不是冰堵

[ 本帖最后由 yeyuanhuei 于 2012-11-2 16:31 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • asuli49
    asuli49 沙发
    按9楼的说法办吧,风机压机不工作是低压保护了,要想彻底解决还是要排空制冷剂,彻底抽空之后重新充注制冷剂,还有就是将干燥过滤器换掉,
    2012-12-04 10:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhangman1314
    zhangman1314 板凳
    同意9楼的说法,有可能是膨胀阀冰堵,用热水浇一下试试,膨胀阀脏堵在你再启机的时候也不应该制冰的。
    2012-11-29 08:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

日立螺桿機型號差異.....

請問各位大大知道.....日立螺桿機型號差異嗎......例:5003su 和 5003su-L 差異或有資料參數可參考嗎...... 謝謝各位先進....

回帖成功

经验值 +10