土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一般情况下浇注混凝土出现大面积砂斑是什么原因呢?
我们现浇注了一道墙体(高5.8米,厚750mm,砼采用C30,采用分层浇注,每层的浇注厚度50cm),拆模之后出现大面积砂斑。
当时在浇注时,混凝土泌水现象非常严重,工人就用吸尘器吸水。在施工过程中,工人的振捣、布料厚度、下料高度、布料点的位置都比较符合要求。

全部回答(1 )

  • jerry11991
    一般混凝土泛砂可能有几个原因:
    1、模板孔眼或接缝附近浆液在振捣时溢出,并形成空隙或泛砂;
    2、粗骨料粒径过大,导致混合料不能完全填充钢筋保护层;
    3、配比中砂率偏小,粗骨料含量偏大;
    4、漏浆部位上端掉浆,引起水浪缝;
    5、振捣半径过大、振时过短或漏振;
    6、浇筑高度太高、导料人仓措施不到位,引起粗骨料与砂浆离析。
    问题不是很大,应该不影响使用,属于外观质量缺陷
    2007-06-22 19:30:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10