土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规中抗震构造措施没有按抗震烈度来区分

抗规中抗震构造措施没有按抗震烈度来区分

发布于:2007-06-20 11:23:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
度(0.15g),Ⅲ类场地,三层框架,高度10m,框架抗震等级应该为三级还是二级?相应的抗震措施和抗震构造措施是什么?
这是本人遇到的实际工程,我的理解是框架的抗震等级为三级,抗震措施按照7度要求。但规范要求,该工程宜采用8度的抗震构造措施,但是抗震规范中关于框架的抗震构造措施都是按照框架的抗震等级来确定的,并没有按抗震烈度来区分抗震构造措施,那么该工程到底是按照二级框架还是三级框架来采取抗震构造措施?
请大家帮一下,本人将不胜感激

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大魔王
    大魔王 沙发
    我也遇到了这种情况。
    也是
    2007-06-29 20:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • toeastone
    toeastone 板凳
    7度(0.15g),Ⅲ类场地,三层框架,高度10m,框架抗震等级应该为三级还是二级?相应的抗震措施和抗震构造措施是什么?


    抗震措施的抗震计算还是按7度的,即三级来做
    抗震构造措施,按照二级框架.仅是提高构造措施
    2007-06-20 11:39:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助一个结构方案

现在遇到这样一个工程 总共五层,平面尺寸为75x20m,层高在5米左右 底部两层架空,上面三层大概有2/5的面积是个大型的宴会厅(跨三层) 建筑只允许有八个柱子 即是说柱网为25x20m左右 哪位做过类似工程 帮忙指点一二

回帖成功

经验值 +10