发布于:2007-06-20 11:23:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
度(0.15g),Ⅲ类场地,三层框架,高度10m,框架抗震等级应该为三级还是二级?相应的抗震措施和抗震构造措施是什么?
这是本人遇到的实际工程,我的理解是框架的抗震等级为三级,抗震措施按照7度要求。但规范要求,该工程宜采用8度的抗震构造措施,但是抗震规范中关于框架的抗震构造措施都是按照框架的抗震等级来确定的,并没有按抗震烈度来区分抗震构造措施,那么该工程到底是按照二级框架还是三级框架来采取抗震构造措施?
请大家帮一下,本人将不胜感激
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板也是
回复 举报
抗震措施的抗震计算还是按7度的,即三级来做
抗震构造措施,按照二级框架.仅是提高构造措施
回复 举报