发布于:2007-06-20 11:14:20
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
看到很多朋友在讨论闭水试验的问题,我抽空写了个论文,希望能有抛砖引玉的作用。本来想发这里的的,但是发不了图片,只好放论文频道了。
这是地址:http://co.163.com/forum/content/1792_780730_1.htm
简介: 随着城市发展,排水管网的安全管理工作显得日益重要,对排水管网的管理要求也逐渐提高。管网隐蔽之前所进行的闭水试验和日常维护等牵涉到的管道临时封堵问题,逐渐引起大家的关注,怎样方便快捷的将工作举行下去,本文一起和大家做个探讨。
关键字:排水 管网 闭水试验 管道封堵 方法
也可以这里看,不用下载:http://www.pipe120.com/new_page_12.htm
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wangpq
沙发
搞设计很少用到这,但了解一下有可能用的着,谢谢!!
2007-11-30 14:55:30
赞同0
-
ycsqd2007
板凳
楼主,您好,看了您的帖子对我帮助很大,多谢。我现在正在施工一个堆场的雨水排水工程项目,我所采用的管材是HDPE缠绕管,封堵方式是用砖砌堵,这种封口方式效果还可以,但是在做闭水试验的时候发现还是很难达到规范要求,主要原因有下:1,HDPE管材接口采用热熔焊接,管材本身为橡胶塑料制品,受温差影响较大,管道接头或者管身容易拉裂破损;2,管材与混凝土雨水井连接部位受管子伸缩影响容易产生裂缝,造成水从管外壁与混凝土裂缝外流,以至于最后闭水试验失败。我想请教一下,在这种情况下,如何才能解决闭水试验的问题?另外,我们这种雨水排水管道需要达到一个什么样的闭水要求?对我们的适用有什么影响??还望不吝指教!!谢谢!!
2007-11-28 19:41:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报