关于容量大于500的消防水池

发布于:2007-06-20 09:50:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;

条文说明是这样解释

消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能,各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等。2个水池之间还应设置连通管和控制阀门。

新规范的火灾延续时间变长了以后,很多厂房的消防水池容积都超过了500,想请问大家一定要按上面的要求做吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    一个放空清洗的时候不影响另一个的使用,平时连通阀就是开着的。
    2007-09-28 14:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • eric.longer
    eric.longer 板凳


    没错,我就遇到这样的问题了。总体积算完是705.6立方。按规范就得做成两个。费劲。结构不管,让我选混凝土水池图集,里面没有合适的。我想选400和300的各一个。大家看怎么样?请教
    两个水池之间设一个DN200的管子加堞阀?平时什么开闭状态,检修时怎么办?
    2007-09-27 21:41:27

    回复 举报
    赞同0