8.6.2 消防水池应符合下列规定:
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
条文说明是这样解释
消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能,各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等。2个水池之间还应设置连通管和控制阀门。
新规范的火灾延续时间变长了以后,很多厂房的消防水池容积都超过了500,想请问大家一定要按上面的要求做吗?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
没错,我就遇到这样的问题了。总体积算完是705.6立方。按规范就得做成两个。费劲。结构不管,让我选混凝土水池图集,里面没有合适的。我想选400和300的各一个。大家看怎么样?请教
两个水池之间设一个DN200的管子加堞阀?平时什么开闭状态,检修时怎么办?
回复 举报