土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 放电线圈的放电时间与线圈直流电阻的关系

放电线圈的放电时间与线圈直流电阻的关系

发布于:2007-06-20 08:27:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
放电线圈的放电时间主要是通过设计和控制线圈的等效直流电阻来控制,最后通过试验确定产品是否满足放电性能的要求。但直流电阻可以通过加大一次绕组的导线直径来降低到一定程度,或通过加大铁心直径,减少一次绕组匝数来降低到一定程度。但本人认为这两种方法的效果应该是不一样的。
请问:1:哪种方法最好。
2:哪种方法能避免放电线圈后期限的振荡过程。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wu581176
    wu581176 沙发
    电线圈是为配套并联电容器组而设计生产的产品,有户外、户内两种系列,用于交流50Hz电力系统中与高压并联电容器组并联连接,使电容器组从电力系统中切除后的电容器储存的电荷迅速泄放。安装放电线圈是高压并联电容器组的必要技术安全措施,可有效的防止电容器组在再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生的危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。产品可带二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
    2007-06-27 08:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • 科瑞信
    科瑞信 板凳
    不清楚是用在哪里啊
    2007-06-25 19:36:25

    回复 举报
    赞同0