地下工程防水技术规范规定:“墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。”为什么?有人说是方便止水带的安放,但规范中也给出了用止水条的方法。如果用止水条就可以留在底板与侧墙的交接处么?在线等

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ct7012
    ct7012 沙发
    谢谢呵,我认同应力集中的意见,不利于防水
    2012-11-06 09:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • ntuszl
    ntuszl 板凳
    如果留设在交界处,那里应该是应力集中的位置;
    另外一般都是设置止水钢板,筏板内钢筋密布,无法搁置钢板;
    再就是外墙和筏板的交界处留槎,对于防水是个隐患;
    这都是个人意见