正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(116 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
阅读下一篇
五星级酒店的厨房,娱乐场所,餐厅的照明算一级负荷,那么是否都在最末一级配电处做切换?是否可以设置一个双电源切换箱,然后再放射式配电到厨房,娱乐场所,餐厅的照明配电箱?《措施》上说一级负荷要末端切换,《规范》上没有指明,大家的通常做法是怎样的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(116 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
分支箱可以做成环网类分支箱.
但环网柜里用的是断路器,一般外形较大,价格较贵,可以实再保护作用.
分支箱一般用的是负荷开关,外形较小,价格较低,常接于未端.
变电站出来线路先进环网柜,从环网柜出线接分支箱,从分支箱出线接客户配电设备.
回复 举报