五星级酒店的厨房,娱乐场所,餐厅的照明算一级负荷,那么是否都在最末一级配电处做切换?是否可以设置一个双电源切换箱,然后再放射式配电到厨房,娱乐场所,餐厅的照明配电箱?《措施》上说一级负荷要末端切换,《规范》上没有指明,大家的通常做法是怎样的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(116 )
只看楼主 我来说两句-
kmelogzf
沙发
我想问一下,如果选用带负荷开关的分接箱,例如两进四出的 出线都带负荷开关,并且只有一回出线去变压器,是不是前面可以不装其他保护了?
2009-02-18 21:13:18
赞同0
-
hbswxj
板凳
分支箱与环网柜本质上是一类东西.
2008-09-19 21:48:19
赞同0
加载更多回复 举报
分支箱可以做成环网类分支箱.
但环网柜里用的是断路器,一般外形较大,价格较贵,可以实再保护作用.
分支箱一般用的是负荷开关,外形较小,价格较低,常接于未端.
变电站出来线路先进环网柜,从环网柜出线接分支箱,从分支箱出线接客户配电设备.
回复 举报