我最近遇到一工程,设计人为了使消防水池内保持流水状态,把原本直接从井水给水系统直接接一根管道送到循环水池作补水的方式改为:井水给水先把水打入消防水池,再通过溢流将水流至循环水池内。从高程上消防水池是高于循环水池1米多的,液位上也保证了消防用水液位。从原理上说得过去,但没见过其他项目,请网友帮忙判断一下是否合理?

全部回答(2 )

  • fymhd9857
    消防状态已经考虑,设置一跟从井水给水系统直接供水的备用管线,以备消防时需要.
    但这样过一下,循环水水质肯定回差一些,这也许是这样做的弊端吧.谢谢你的答复.我会再考虑的!
    2007-06-20 21:35:20 来自 PC 评论 举报
  • jjplj
    1.循环水水质有什么要求?
    2.消防状态时是不能满足循环补水的,会不会有影响?
    2007-06-20 09:36:20 来自 PC 评论 举报