2台变频器和压力变送器模拟信号的问题

发布于:2012-11-01 20:59:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
锅炉房有2台给水泵分别用2台变频器控制,通过现场的压力变送器4~20mA信号给了压力表,再通过压力表的4~20mA输出去控制2台变频器的频率。现在有个问题,一路压力表的4~2mA输出分别控制2台变频器,在管网中没有压力的时候测量压力表给出的电流是4.5mA,可是变频器的反馈值都是4mA,拆下一台变频器的信号线,另外一台是4.5mA,2台的情况分别都是这样的,如果吧2台的信号线全部接上,反馈值就4mA,请问这是什么原因?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yunrun2015
    yunrun2015 沙发

    最可靠的方式是使用信号隔离器将送给变送器的信号一分为二,使用中不会出现这样或那样的问题

    1.png

    2018-11-29 01:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • wumingzhe007
    wumingzhe007 板凳
    信号有损失啊,为什么要一个压力变送器信号供两个变频器啊
    2013-01-18 17:45:18