土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急:请大家看看这个高层建筑,可以做2路进水吗?

急:请大家看看这个高层建筑,可以做2路进水吗?

发布于:2007-06-19 17:48:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,我现在做一22层商住楼,室内消防用水40L/S,室外消防用水30L/S。它的室外地形以及市政管网如图,请问:这样可以做2路进水吗?前后分别有DN500和DN300的2路市政管线。中间用DN150的管连接着。我想如果算2路进水的话,我就可以设3~4个室外消火栓解决室外消防用水(即消防水池只储存室内消防用水)。一路进水在DN500上接,一路进水在DN150上接。只是不知道这DN150的管会不会小了点呀?大家给我出出主意,或者在图上画个示意图,谢谢。拜托各位。

1182246486295.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • lhailong
    lhailong 沙发
    请问能把那个软件传上来给大家分享下不?谢谢\
    LS的你算的那么精确应该也有那个软件把,把名字说下也可以
    2007-06-25 23:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • abai88
    abai88 板凳


    他确实是算了一小时的,计算过程应该是一个小软件算的,也不知道正不正确,190.85175045M3/H和286.277625675M3/H
    2007-06-25 17:11:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

<<建规>>8.5.1.1条的理解

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;有个厂房生产洗手液和洗洁精的,生产工序为配制、搅拌、灌装,面积是4500平米,请问要设置喷淋系统不?

回帖成功

经验值 +10