地下车库排风兼排烟系统的风机前后均设置280℃防火阀,需要两个都与风机联锁么?
火灾时补新风的送风机是设置70℃的防火阀么?也是两个都与风机联锁么?
火灾时阀门具体是怎么动作的?如下图。
请教高手。

QQ截图20121101184810.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    1.排烟风机吸入口的防火阀与风机联动。
    2.补风机也是与排烟风机吸入口的防火阀联动
    3.阀门熔断关闭
    2012-11-05 12:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • 小5555
    小5555 板凳
    与其它层共用管井了吗? 要是没有共用, 我觉得去掉管井那个防火阀都可以吧。。。

    1, 进排烟口侧的防火阀与排烟风机联锁启停。

    2,补风机一个70°防火阀足以了 70°阀不用与补风机联锁,补风机与排烟风机联锁启停。