正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
在中央空调水系统中,什么情况下设置旁通二通阀?应该设在哪个位置?其作用是什么?期待高手来解答!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
snail_yin
沙发
1.排烟风机吸入口的防火阀与风机联动。
2012-11-05 12:15:05
赞同0
-
小5555
板凳
与其它层共用管井了吗? 要是没有共用, 我觉得去掉管井那个防火阀都可以吧。。。
2012-11-05 11:46:05
赞同0
加载更多2.补风机也是与排烟风机吸入口的防火阀联动
3.阀门熔断关闭
回复 举报
1, 进排烟口侧的防火阀与排烟风机联锁启停。
2,补风机一个70°防火阀足以了 70°阀不用与补风机联锁,补风机与排烟风机联锁启停。
回复 举报