在中央空调水系统中,什么情况下设置旁通二通阀?应该设在哪个位置?其作用是什么?期待高手来解答!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句2.补风机也是与排烟风机吸入口的防火阀联动
3.阀门熔断关闭
回复 举报
1, 进排烟口侧的防火阀与排烟风机联锁启停。
2,补风机一个70°防火阀足以了 70°阀不用与补风机联锁,补风机与排烟风机联锁启停。