土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ v型滤池的反冲洗鼓风机出口压力用的公式是哪个?

v型滤池的反冲洗鼓风机出口压力用的公式是哪个?

发布于:2007-06-19 17:06:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
对于v型滤池中鼓风机的选型,设计手册第三册(城镇给水)P636页中提到:
(1)采用大阻力或长柄滤头先气后水冲洗时:
P=P1+P2+KP3+P4;
(2)采用长柄滤头气水同时反冲洗时:
P=P1+P3+P4+P5,
其中P-鼓风机出口压力(Pa)
P1-输气管道的压力损失(Pa)
P2-配气系统的压力损失(Pa)
P3-配气系统出口至空气溢出面水深(m)
P4-富余压力(Pa)
P5-气水室中的冲洗水水压(Pa)
K-系数,取10300~10790,
一般我们v型滤池的气水反冲过程是先气冲,再气水反冲,然后再水冲,那么我们鼓风机出口压力的计算应该采用公式(1)还是公式(2)?
公式(2)提到的“同时反冲洗时”是否是指一开始反冲洗时就气水同时反冲,还是指只要有气水反冲洗而不管是否是刚开始还是第二阶段,都要用公式(2)?
希望大家指教。谢谢!!!
  • wunianjia
    wunianjia 沙发
    滤池反冲洗是开始气洗,再汽水系,最好是水洗
    2008-11-13 17:17:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加氯间改造的事故水坑、喷淋、吸收装置

我厂加氯间有一为原先半吨氯瓶设计事故水坑,后来氯瓶改为1吨的,几次有关单位检查均指出,事故水坑偏小,没有喷淋装置。我查了室外给水设计规范,没有关于事故水坑大小的数据,请教1吨的氯瓶事故水坑应该为多大合适。近期暂时先考虑喷淋装置,吸收装置作技术储备,恳请有加氯间改造相关经验的人士不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10