请问在设计无功补偿回路时是不是用Q=1.732*U*I*sinφ,来计算电流,从而确定断路器型号?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wsz198086
    wsz198086 沙发
    我一般就选择1.5倍,主要电容选择大,有备用。
    2009-02-24 11:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    电流=Q/1.732/U
    但补偿电器设备的额定电流要以算得的电流的1.2倍选择。因为补偿时要考虑谐波分量的发热。
    不然会出现开关跳闸,接触器烧触点。
    2008-04-04 10:55:04

    回复 举报
    赞同0