土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教一个关于光电隔离器的问题?

请教一个关于光电隔离器的问题?

发布于:2007-06-19 15:50:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如果DCS只能接受无源干接点信号,外部来的信号是有源的,经过光电隔离器后DCS能不能直接使用?请教高手!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 首席技术官
    除非你的无源干接点一点电都不用(我还没有见过)
    否则光电隔离后的都可以用于直流电路!
    2007-06-22 13:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • yinyvjin
    yinyvjin 板凳
    不能直接使用,光电隔离后的信号仍然是有源的,必须变换成无源干接点信号,DCS系统才能使用。
    2007-06-19 21:48:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多